Dag,

Ik ben aan het verbouwen in een oud Amsterdams appartement uit 1940. Nu wordt de keuken verplaatst, en is alles opengebroken voor nieuwe leidingen.

Kernprobleem: de afvoerleiding waar de keuken, inclusief wasbak en vaatwasser, op wordt aangesloten is 40mm. Deze voegt zich uiteindelijk samen in de badkamer met de douche (ook 40mm) richting de standleiding.

Nu ben ik bang dat een 40mm leiding niet voldoende is voor zowel douche als keuken als deze tegelijk worden gebruikt. Echter is de aansluiting bij de standleiding 40mm en erg lastig te vergroten zonder erg grote ingreep.

Wat is wijsheid? Kan dit prima zo? Het gezamenlijke deel is circa 2m lang. Ik heb ook al gezegd dat er zeker geen T-stuk gebruikt mag worden.

Advies is zeer welkom!

0 Upvotes

7 comments sorted by

1

u/Broad-Minute-2955 11h ago

Dit mag niet volgens de norm, en dit wil je ook niet eigenlijk. Het heeft kennelijk gewerkt, maarja…

Durf niet zeker uit het hoofd te zeggen, laat chat je helpen en zoek watvan die boekjes op. Voor mn gevoel wil je met keuken en douche wel samen in een 75 naar de standleiding. Sowieso geen 40…

1

u/Duderino020 11h ago

Voor de duidelijkheid: het is niet eerder zo geweest. Dit zijn al de nieuwe leidingen door de aannemer gelegd, maar ik twijfel dus of dit slim is

2

u/SombongDukun 8h ago

Hoef je niet aan te twijfelen. Tijd voor een nieuwe aannemer

2

u/Broad-Minute-2955 3h ago

Wacht, dus je ‘aannemer’ heeft die t-stukken zo gelegd.

Heeft ie een car-verzekering afgesloten?

1

u/SombongDukun 8h ago

Alleen al een wasbak heeft volgens de norm een afvoer van 0.5l/s... Een badkamer en een keuken op een verzamelleiding van 40?

Waar heb je die aannemer vandaag? Je piekbelasting is waarschijnlijk rond de 0.82L/s. Dit betekend dat je echt wel een 75mm verzamelleiding wil. Liever 90mm tbh, maar in een oud apartment is je standleiding misschien kleiner.

1

u/TweeJeetjes 1h ago

De riolering hoeft slechts te voldoen aan de bouwvoorschriften die van toepassing waren toen de woning gebouwd werd. De voorschriften veranderden dan later wel een paar keer, maar de woning kan blijven zoals die was.

Volgens de huidige regelgeving mag de riolering tot de vloer rond 40 zijn, maar onder de vloer rond 75. Dat is echter pas zo vanaf de invoering van het bouwbesluit in 1992. Daarvoor was de riolering onder de vloer ook rond 40.

Wat je doet is de leidingen vernieuwen, dus geen verbouw. Dan kan het gewoon rond 40 blijven onder de vloer.

Er wordt bij riolering niet gekeken dat de keuken en badkamer meer water aanbod zouden hebben, dat de buis dan een grotere diameter moet hebben. Dat is niet het geval.

Normaal maakt de opdrachtgever een tekening op schaal waar alles precies in staat eventueel met details, en dat is dan de basis voor de opdracht. Als je niet zelf eerst een ontwerp gemaakt hebt en je laat het aan de aannemer over, dan zit je eraan vast denk ik. Een rechter zou je vragen waar het ontwerp is . . .